lyghzd@qq.com 2015-03-20 09:30:03 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 6926查看 1回答
板面转角处设置附加筋的问题
当楼板为阴角或阳角挑板时,应在板面转角处设置附加筋 端开面板及屋面板无上部负筋处,增设温度收缩抗裂钢筋网片C6-200双向钢筋,与版主筋搭接长度300MM 不好意思,本人新手小白,请问各位大大: 1、板面转角处是哪里,应该在软件上怎么处理? 2、端开面板及屋面板是什么意思,在软件上怎么处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,版面的转角处,就是,矩形楼层的四个角。需要加放射筋,软件,单构件处理,看下图 2根据后面的意思,推出,就是板没有面筋的设置温度筋。 在板受力筋---温度筋中进行设置。
2015-03-20 14:04:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看