• 筏板底部附加钢筋弯折值的问题

    筏板底部附加钢筋弯折值的问题,图中画的弯折是示意性画的,还是确实有弯折,有点话弯折长度是多少呢,(筏板厚400mm)

    附加钢筋

    筏板底部

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板底部附加钢筋弯折值的问题,图中画的弯折是示意性画的,还是确实有弯折,有点话弯折长度是多少呢,(筏板厚400mm)

    答:》》当设计没有明确时,按11G取值。

    答疑解惑


    2015-03-20 16:35:19 

  • 答:你图示说明的第4条要深刻理解

    对地下室底板来讲,他的受力其实 和一般楼面板受力刚好相反,所以钢筋的布置也是要反过来的

    地下室底板附加钢筋要看成一般楼板的板面附加钢筋,这样就可以确定底板附加钢筋应该按设计说明4条给出的图示端部做弯折了。

    设计说明4 完全准确的,你可以在软件的设置里去设置好这个弯折的长度

     

    2015-03-22 17:15:36 

  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    2015-03-20 17:16:59 

  • 这一块是没有规范特别说明的,按11G101-3,79页大样板底附加筋是不要弯折的。

    2015-03-21 07:39:40 