xiaoQ 2015-03-23 21:33:59 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 6530查看 1回答
结构抗震等级:剪力墙三级.框架二级,如何在工程信息中设置?
框剪结构中,剪力墙和框架抗震等级不一致时,可以在“工程设置”的“楼层设置”中修改,但“楼层设置”中的基础、非框架梁、柱、现浇板、墙梁、墙柱、圈梁、构造柱、其他,这些构建在抗震等级设置中应该和剪力墙保持一致?还是和框架保持一致呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:属于框架结构里有抗震要求的构件是框架梁、框架柱、构造柱、圈梁;属于剪力墙结构里有抗震要求的构件是暗柱、剪力墙、连梁。非抗震要求的构件有板、非框架梁、基础里所有图纸没有要求有抗震要求的构件。
2015-03-24 07:27:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看