ziyanhanbing0901 2015-03-24 15:06:53 | 河南省 安装算量GQI | 1400查看 3回答
排风机与配电箱之间的回路为什么是两个?还是标错了?
排风机与配电箱之间的回路是如图所示的回路吗?这个回路是直接算2个管子,2种电缆吗?图示中手动启动按钮的线和管子应该是什么?不应该是图示中NH-YJV-1KV-4*6 sc25 WS吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该结合系统图纸看,4*16+4*6从配线看给双速风机的,但正常双速风机配线应是7根较合适,4*16+3*6,因为PE线是共用的。手动启动风机线应该是2.5mm2的,由此确定是双速风机。你的截图电机的功率处看的不是太清楚,正常的双速风机的标注是这样的18/5KW。
2015-03-24 16:00:36
-
这个是双速风机当然是两个回路。
2015-03-24 15:09:54
-
分别是上级配电箱连接风机配电箱和风机配电箱连接风机的管线;
2015-03-24 15:14:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看