• 消防电源线和电话线的问题

    如图,电源线和信号线前面都有一个‘N’,而说明中说每条回路不超过90点,我数了一下每层15个点数,一共18层那正好6层一个回路正好90点,一共分为3条总线回路 问题1:电源主线前面也有一个N,是不是每条信号总线回路都要单独配一条电源回路?也就是说信号线一共三条总线回路,电源主线也应该是三条回路?还是电源线只有一根竖向主线到1-18层全部为支线?系统图好像不是这个意思 问题2:说明中说的90点是不是已经是考虑过总线回路点数余量后每条回路不超过90点了?因为总线回路点数容量是有121点这种规格的,我理解的对吗?如果90点是没有考虑余量的,那只有每5层一个总线回路了,18层就需要分4条总线回路才行,到底哪种理解正确呢?

    竖向

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据图纸理解,说明中每个回路不超过90个点,已经给主机的回路预留了余量,即可以按照你的理解每6层1个回路,分成3个回路,电源线前面的“n”与信号线的“n”数值相同。

    2015-03-26 08:53:58 

  • 问题1:电源主线前面也有一个N,是不是每条信号总线回路都要单独配一条电源回路?也就是说信号线一共三条总线回路,电源主线也应该是三条回路?还是电源线只有一根竖向主线到1-18层全部为支线?系统图好像不是这个意思 。NH表示耐火的意思。不是每个信号总线都要配电源。收报和烟感不需要电源,看系统图。

    问题2:说明中说的90点是不是已经是考虑过总线回路点数余量后每条回路不超过90点了?已经设计好了点位,不会超过90点。因为总线回路点数容量是有121点这种规格的,我理解的对吗?如果90点是没有考虑余量的,那只有每5层一个总线回路了,18层就需要分4条总线回路才行,到底哪种理解正确呢?这个理解不正确。还是按原回路。

    2015-03-25 22:25:58 