背着十字架的狼 2015-03-27 10:28:13 | 北京市 安装 | 4296查看 3回答
消防起泵按钮系统之间的连线是几根?是四根吗?
我在其他地方看到消防起泵按钮系统之间的连线是4根,但我理解是5根 消防起泵按钮之间的4根线中有信号线吗? 系统图中消防起泵按钮要和信号线和起泵线连接,那消防起泵按钮之间应该是五根线啊,不知道理解的对不对? 第一张系统图中消防起泵按钮之间连线有信号线和气泵线 第二张图是各种线的型号、其中起泵线是4根bv线,信号线是rvs线,那消防气泵按钮之间应该是4根线啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是:FK 实际是:NH-BV-2*1.0+NH-BV-2*2.5 就是4根
2015-03-27 12:28:11
-
已采纳消火栓按钮需要连接信号线和启泵反馈线,其中信号线2根,启泵反馈线4根(启动2根、反馈2根,有的产品只需要3根,启动、反馈、公用触点各1根)。按照上图的意思,本工程消火栓按钮之间的连线是4根(NH-BV-2*1.0+2*2.5),2根启泵,2根反馈。另外还需要在每层消火栓按钮安装位置附近的报警总线上拉2根信号线至消火栓按钮。
2015-03-27 12:05:11
-
已采纳
我很奇怪,这个图纸的消火栓启泵按钮为什么会需要电源线
2015-03-27 15:59:56
-
图中消防广播之间只有一根线,我可以理解为这根线代表的是电源线和广播线吗?
图中消防广播之间只有一根线,我可以理解为这根线代表的是电源线和广播线吗? 如果我的理解的是对的,那么电源线是从哪里引过来的?
-
消防电源监控系统图中通讯线是从消控室到一个箱子一根吗,还是全部串着走的总共就一根
请问:消防电源监控系统图中通讯线是从消控室到一个箱子一根吗,还是全部串着走的总共就一根, 通讯线X:NH-RVSP-2x1.5-SC20
-
图中消火栓起泵按钮和烟感之间应该是信号线吧?但系统图中的的启泵线在那呢?
第二张图中的烟感和消火栓启泵按钮之间白色的线应该是信号线吧? 第三张图中消火栓启泵之间蓝色的线我可以理解是信号线和启泵线吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看