• 消防起泵按钮系统之间的连线是几根?是四根吗?

    我在其他地方看到消防起泵按钮系统之间的连线是4根,但我理解是5根 消防起泵按钮之间的4根线中有信号线吗? 系统图中消防起泵按钮要和信号线和起泵线连接,那消防起泵按钮之间应该是五根线啊,不知道理解的对不对? 第一张系统图中消防起泵按钮之间连线有信号线和气泵线 第二张图是各种线的型号、其中起泵线是4根bv线,信号线是rvs线,那消防气泵按钮之间应该是4根线啊?

    系统图

    其他地

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是:FK   实际是:NH-BV-2*1.0+NH-BV-2*2.5          就是4根

    2015-03-27 12:28:11 

  • 已采纳
    消火栓按钮需要连接信号线和启泵反馈线,其中信号线2根,启泵反馈线4根(启动2根、反馈2根,有的产品只需要3根,启动、反馈、公用触点各1根)。按照上图的意思,本工程消火栓按钮之间的连线是4根(NH-BV-2*1.0+2*2.5),2根启泵,2根反馈。另外还需要在每层消火栓按钮安装位置附近的报警总线上拉2根信号线至消火栓按钮。

    2015-03-27 12:05:11 

  • 已采纳

    我很奇怪,这个图纸的消火栓启泵按钮为什么会需要电源线

    2015-03-27 15:59:56 