hxj424 2015-03-31 13:33:08 | 江苏省 其他专业 | 2471查看 3回答
钢筋阳角筋布置问题
图纸上标注中“外墙阳角处设放射筋7C10,长度为跨度的1/3,且不小于2米。”就是不理其中“外墙阳角”和“跨度的1/3”。“外墙阳角”什么叫阳角、阴角?“跨度的1/3 “是不是指长边跟宽边相比取最长的按其1/3?请高人帮我剖析下,最好是帮我标出哪样是阴阳角,哪些地方需要加钢筋?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
外墙凸出的地方为阳角,如图所标位置。
阴角就是凹进去的地方。
跨度是指两道梁中心线之间的距离,分横向和竖向,跨度的1/3就取横向跨度和竖向跨度2个数中较大值的1/3。
2015-03-31 14:06:16
-
有角的地方,线角转折的地方就有阴阳角;
很形象说明一下,拿男女做比方,男是凸的,女是凹的,
阳角就如同男的,是凸在外面的角,
阴角就如同女的,是凹进去的角。
如果不知道该如何取长度,统一按2米计,不会差多少。
2015-03-31 14:57:38
-
外墙的阳角,应该好理解,放射筋跨度取值是值2米或跨度的1/3中取最大值。7C10钢筋。这都是规范要求。
2015-04-02 18:02:03