• 卡箍工程量问题

    卡箍的工程量计算大多数人以6米一个计算,此依据是什么?为什么是6米一个? 如果是因为钢管六米定尺,但是实际施工都是土建工程基本结束时开始消火栓系统施工,层高大多2.9米,你六米的管子根本无法在建筑物内施工,必须截断,所以实际施工中至少3米一个卡箍,最少每层有一个,6米一个卡箍到底是依据什么?有没有相关规范之类的,或者关于卡箍工程量计算的详细解释?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6米一个卡箍可以用在地下车库的水平管道上,消火栓或喷淋管道都适用,但沟槽连接件处要按实计算。住宅楼层高2.9m,消火栓立管可以按照小于2.9m考虑一个卡箍。

    2015-04-01 13:20:39 

  • 你好:卡箍是按照实际的需要数量计算的,六米一个计算是指管道无分支,按照标准管六米一根考虑 的。

    2015-04-01 13:23:32 

  • 应为镀锌钢管的定尺是6米/根,所以管道连接用的卡箍一般是按6米1个来计算的。至于层高在2.9米的建筑,在投标报价和现场施工统计时就要考虑现场的实际情况了,如果需切割后施工,就需要增加卡箍的用量。

    实际工程中卡箍及沟槽管件的数量是依据图纸按实统计并计入工程总价中的,不可以估算。

    再有一点,消火栓立管与水平支管连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。这是GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中的规定,P.88页第6条。也就是说:钢管本来就需要切断,用沟槽三通来连接,这点在施工中和计算管件时要特别注意。

    卡箍工程量

     

    2015-04-01 13:37:29 

  • 你理解错误了。

    简单地说消火栓管卡箍连接,6m一个卡箍是指垂直或水平段的长度超过6m时需要一个卡箍,并不是说所有工程量的长度平均6m一个卡箍。卡箍的数量还要加上管件连接所需要的卡箍。

    2015-04-01 14:12:04 

  • 消火栓管卡箍连接,6m一个卡箍是指水平段的长度超过6m时需要一个卡箍。

    而立管(层高2.9米)则不需要卡箍,每2.9米就遇到1个管件(三通、四通、变径、弯头等),因为管件连接的卡箍可以另行计算,就用不到管道沟槽连接的卡箍了。(层高超过6米的立管,才用到管道沟槽连接的卡箍。)

    所以,管道沟槽连接中的卡箍含量0.1667是富裕的。不是你理解的那样。

    2015-04-01 15:12:25 

  • 一般都是按照实际结算

    2015-04-02 10:28:24 