微微凉 2015-04-02 16:19:59 | 陕西省 安装 | 575查看 3回答
安装定额解释
消防系统中,水灭火调试这一项有什么依据,定额解释的比较笼统,具体指的是什么,在平常计算中药如何注意这部分,求解?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防系统中,水灭火调试依据是2008年发布的定额解释,定额解释的不笼统,图片中说的很清楚。
2015-04-02 17:54:32
-
消防水喷淋、消火栓系统安装后就要计算系统调试的。
2015-04-02 16:49:12
-
水灭火调试包括喷淋、消火栓和消防水炮系统调试。
消火栓系统调试包括消火栓按钮启泵、栓口静压和动压测试、消火栓试射等功能测试和试验;
喷淋系统调试主要指每个水流指示器和信号蝶阀的动作试验,其它末端试水装置和报警阀的调试已含在它们的安装定额中。
工作量的计算,根据GB 50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》的要求,消火栓系统按消火栓按钮点数计算,喷淋系统按水流指示器数量计算,消防水炮系统按水炮数量计算。
2015-04-02 17:09:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看