电气工程线路走向问题
如图所示,连接插座只有一条回路,假如是zr-bvv-2*1.5连接。 总高度4m。插座离地高度1.5m,计算电线的时候,电线首先去到左边第一个插座,去第二个插座的时候,线需要兜多一次立线吗?还是按平面图配电箱直接啦一组线 把全部插座都连接起来,不用兜回去在连接其他插座?如果需要计算兜回去,那么立管需要计算两次吗?求大神指导。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按你的图示及假如,需要一根管和接线盒就能满足要求的,线路并联接,工程量计算目的是在能满足设备电压及电流需求情况下,以最短距离,一最合理线径,以达到既不浪费而而又达到使用标准为主。
2015-04-03 10:36:12
-
图太简单,看实际现场情况,如果不兜回去,需要在分叉处设置接线盒。如果都回去就设置两根立管
2015-04-03 10:20:31
-
你好:插座只有一个回路,不管布线采用何种走向方式都以最短的距离计算,不用来回兜回去,如左面的两个插座,水平的线路长,那就应该采用一部分水平布线,然后在插座的位置采用垂直布线。
2015-04-03 10:12:19
-
你好:是这样的,需要两根立管。
2015-04-03 10:06:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看