LJ****@163.COM 2015-04-04 09:13:48 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4358查看 1回答
如何判别WKL、KZ封顶锚固长度?
顶层(十二层)上部有局部的机房层,顶层上部外侧周圈有花架梁(KL)、无板,外侧KZ伸至花架梁底,有以下几个问题请前辈们指教,谢谢。 (1)上部没有机房层的顶层梁是否为屋面框架梁(图纸中机房层为WKL,顶层为KL)? (2)花架梁处KZ钢筋的封顶是否按边角柱封顶设置。(软件识别按中柱处理) (3)图纸说明中要求端柱按KZ构造措施处理。软件中端柱在顶层如何判别边角柱,是否只能手动修改钢筋锚固长度。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:》》》一、是屋面框架梁,图纸标注不标准。二、花架梁按边角柱处理,当软件识别不正确时手动修改,方法是加星加井。三、端柱按KZ构造是改用框架柱定义并布置。
2015-04-04 10:05:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看