realfox@126.com 2015-04-04 10:50:27 | 安徽省 安装 | 2527查看 2回答
穿刺线夹如何计算?
路灯工程,由配电箱引出VV-1KV 4*25+1*16电缆,至每个路灯,路灯接入按护套线计算,请问电缆至每个灯处需要穿刺线夹吗?电缆至每个井需要穿刺线夹吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
路灯工程,由配电箱引出VV-1KV 4*25+1*16电缆,至每个路灯,路灯接入按护套线计算,请问电缆至每个灯处需要穿刺线夹吗?电缆至每个井需要穿刺线夹吗
电缆型号较小,没有必要使用穿刺线夹,可以直接绑接或者压线钳压接,穿刺线夹费用很高,一般用在直径较大的电缆
2015-04-04 17:17:17
-
所有分支线路均需要穿刺线夹
2015-04-04 13:50:04