• 消防回路点数与隔离器有没有关系?

    图纸说明每条消防回路不超过90点,每层一个隔离器,每个隔离器不超过32点,每层楼的设备一共需要15个点,请问这种情况下是两层楼一个回路,还是六层楼一个回路?如果回路总点数是以隔离器点数确定的,那就只能控制两层了,如果是以每层楼实际使用点数来算的话,那就正好每六层一个回路,请问消防回路点数量,是以隔离器不允许超过的最大点数量确定的,还是以实际点数算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回路容量是以每回路报警点和联动模块的数量来计算的,与隔离器无关。你这个工程是每六层一个总线回路,每层设一个短路隔离器。

    2015-04-04 19:14:13 

  • 消防回路点数量,是以隔离器不允许超过的最大点数量确定的,还是以实际点数算的?按实际点数考虑,与隔离器无关

    2015-04-04 17:08:38 

  • 每一层一个回路,每一层回路中的点数不超过设计要求中的点数就行了。

    并不是以点数来确定回路的。

    2015-04-04 14:28:40 

  • 消防回路点数量,不是以隔离器不允许超过的最大点数量确定的,是以控制器实际控制的点数确定。

    2015-04-04 14:30:18 

  • 与隔离器无关,六层一个回路,一层一个隔离器,个点按实际数量计算。

    2015-04-05 06:02:29 