1238ccs 2015-04-05 21:41:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 6483查看 4回答
基础连系梁锚入承台
钢筋锚入承台lae,软件却是锚入到承台边,这是为什么?问题补充:已经修改了节点,还是这样。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢筋锚入承台lae,软件却是锚入到承台边,这是为什么?
问题补充:
已经修改了节点,还是这样。
答:》》》》这是由于软件是按11G要求设置的,如果你的设计图不同,可汇总后编辑钢筋锁定构件。(11G101-3)73页
2015-04-05 22:19:45
-
修改节点后
汇总计算在看下钢筋三维
2015-04-06 08:40:10
-
钢筋锚入承台lae,软件却是锚入到承台边,这是为什么?
钢筋锚入承台Lae,软件却是锚入到承台边,软件中设置后是会锚到承台内一个锚固长度的,如果梁中间有承台时,可以利用上方工具栏中的设置基础连系梁遇承台的做法来设置.
2015-04-06 07:58:44
-
在计算设置框架梁上部第一排非通长钢筋伸入跨内的长度改成35*d,在节点设置框架梁里基础连梁端节点选节点2,然后将对应图里的钢筋尺寸改下
2015-04-05 22:05:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看