pcc313 2013-03-04 16:33:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 937查看 5回答
梁上的吊筋
遇到一种情况,梁上的吊筋布置在柱子的位置上,该如何输入? 软件中,吊筋是输入是要先输入次梁的。可图中情况,并没有次梁。输入次梁的话,软件会自动生成次梁加筋的。请教,这情况,吊筋该如何处理?(按单构件么?)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是在设置柱位置的增加吊筋,就要在原位标注识别旱,相应跨中输入,否则是与次梁的交接,可以用工具栏上“自动生成吊筋”的智能方式处理。
2013-03-04 16:40:32
-
这是梁上柱,在次梁宽度里输入该柱的截面长度就可以
2013-03-04 16:47:59
-
咨询设计,是不是设计有误 只是主次梁交接处需要布置吊筋的,柱子的部位应该没必要布置吊筋的
2013-03-04 16:41:42
-
这样的钢筋很少,直接单构件输入。
2013-03-04 16:55:17
-
自己确定下吊筋的水平宽度,然后输入到次梁宽度即可,可以灵活运用。
2013-03-04 17:35:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看