• 接线盒具体敷设范围如何确定?

    1、在自动报警中,是否每个模块、报警按钮、感烟器、消防喇叭、等等器具都需要配接线盒。2、规范每多少米需要计算一个接线盒,那么计算接线盒的位置,在接线盒下一个器具中,需要计算多一次回线吗?该规范在广东2013清单规范中是否仍在实行?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.在自动报警系统中,一般情况下每个模块、报警按钮、感烟器、消防喇叭等器具都需要配接线盒,但如果模块集中设在模块箱内时,需减少模块的接线盒数量。

    2.接线盒的位置一般设在产品安装的位置。但需要注意的是,除开产品安装位置的接线盒,下面两种情况也需要设接线盒,在一般设计图中是没有明确标示的:

    2.1管线分支处也需要设置接线盒

    2.2当电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒:

    (1)管子长度超过30米无弯曲时;

    (2)管子长度超过20米,有1个弯时;

    (3)管子长度超过15米,有2个弯时;

    (4)管子长度超过8米,有3个弯时;

    2015-04-07 08:12:37 

  • 1、是的,你的理解是正确的。

    2、规范没有规定多少米管子一个接线盒,是需要按实际施工工艺的需求计算接线盒的个数的。

    2015-04-06 17:04:38 