wyh5889 2015-04-06 21:02:13 | 江苏省 安装算量GQI | 12402查看 5回答
套管计算时的管径大小取哪个值?
1、套管计算时管径大小取哪个值?2、图纸中画了一段DN65管,标注套管是DN65刚性防水套管,是否正确?3、同一张图纸的备注中另行注明:套管实际内径比所标规格大一号,怎样理解?4、合同清单:刚性防水套管制作安装DN80(与内穿直管口径DN50钢管和dn50塑料管配套);刚性防水套管制作安装DN100(与内穿直管口径DN65钢管和dn63、dn75塑料管配套) 我选择套用DN100的是否正确?5、图纸中有附表如图,是否就是DN65管的套管是DN80? 烦请同行高手作详细解答!!!谢谢了!!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、套管计算时管径大小取哪个值?
回复:定额子目一律按介质管管径选择,所以计算工程量时可以全部按介质管来计算;
2、图纸中画了一段DN65管,标注套管是DN65刚性防水套管,是否正确?
回复:正确,按介质管标注也没有问题;
3、同一张图纸的备注中另行注明:套管实际内径比所标规格大一号,怎样理解?
回复:这一点你可以看一下图集,套管实际口径一般比介质管大1-2号,以后需要在其间隙填充防水材料;所以套价时选择子目必须按介质管口径选择,计算材料时需要考虑设计要求的实际套管口径;
4、合同清单:刚性防水套管制作安装DN80(与内穿直管口径DN50钢管和dn50塑料管配套);刚性防水套管制作安装DN100(与内穿直管口径DN65钢管和dn63、dn75塑料管配套) 我选择套用DN100的是否正确?
回复:这个合同清单有点不明确,没有搞定介质管与套管的关系,在此表述不清楚;我理解该合同清单要求是图纸标注DN80或DN100的套管要求你执行DN50或DN65的子目,所以你的理解刚好大了型号;定额子目没有DN65的,所以需要选择DN50和DN80的。
5、图纸中有附表如图,是否就是DN65管的套管是DN80? 烦请同行高手作详细解答!!!谢谢了!!!!
回复:这个型号理解正确,其他见截图说明
2015-04-07 09:25:55
-
1,在图纸中,要根据管道来确定套管的大小,2你套刚性防水套管的时候就套和管道同型号的就行了,定额中以已经考虑了套管放大的问题了,你打开子目里的明细就知道了。
2015-04-07 08:36:30
-
套管计算时的管径大小取哪个值?
1、柔性防水套管、刚性防水套管的管径按工艺管的管径计算。
2、普通套管按设计说明,如无说明,DN100大两号,以上的大一号。
2015-04-07 08:55:32
-
1、套管计算时管径大小取哪个值?套定额子目时,按对应管道规格就可以;
2、图纸中画了一段DN65管,标注套管是DN65刚性防水套管,是否正确?可以这样标注,实际施工就需要按图集要求放大套管管径。
3、同一张图纸的备注中另行注明:套管实际内径比所标规格大一号,怎样理解?就是对套管直径的进一步明确说明。
4、合同清单:刚性防水套管制作安装DN80(与内穿直管口径DN50钢管和dn50塑料管配套);刚性防水套管制作安装DN100(与内穿直管口径DN65钢管和dn63、dn75塑料管配套) 我选择套用DN100的是否正确?套定额子目时按管道规格,分析的套管规格按套管实际规格计材料费。
5、图纸中有附表如图,是否就是DN65管的套管是DN80?是的,理解正确。
2015-04-07 09:00:31
-
1、套管计算时管径大小取哪个值?2、图纸中画了一段DN65管,标注套管是DN65刚性防水套管,是否正确?3、同一张图纸的备注中另行注明:套管实际内径比所标规格大一号,怎样理解?4、合同清单:刚性防水套管制作安装DN80(与内穿直管口径DN50钢管和dn50塑料管配套);刚性防水套管制作安装DN100(与内穿直管口径DN65钢管和dn63、dn75塑料管配套) 我选择套用DN100的是否正确?5、图纸中有附表如图,是否就是DN65管的套管是DN80?
1.套管计算时管径大小取哪个值,跟设计的是刚性防水柔性防水套管有关,一般在设计中有说明.
2.图纸中画了一段DN65管,标注套管是DN65刚性防水套管是不正确的,但是你后面的有说明,实际内径比标注大一号这样就可以说是正确了,标注的是DN65实际应是80,实际上是可以用的.
3.同一张图纸的备注中另行注明,套管实际内径比所标规格大一号,这个就是实际套管内径比所标注的大一号,意思就是如果标注为80管时,实际内径应是100.
4.DN65管应选择为套管DN80.选择100不正确.
5.图纸中有附表,DN65管的套管就是DN80.
2015-04-07 09:22:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看