小鲁 2015-04-07 10:24:32 | 河南省 安装 | 16709查看 3回答
电缆保护管埋地敷设套定额
电缆穿管埋地敷设,保护管为焊接钢管SC25,可否套用半硬质阻燃管埋地敷设?还是说应该套钢管暗配?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆穿管埋地敷设,保护管为焊接钢管SC25,
不能套用半硬质阻燃管埋地敷设,因为半硬质阻燃管应该是塑料管,也就是材质是塑料的,
你的设计要求是钢管的,所以应该找个埋地的钢管去套用,如果没有埋地的钢管的定额子目时,可以参考套用钢管暗配的定额子目
2015-04-07 10:27:01
-
电缆穿管埋地敷设,保护管为焊接钢管SC25,可否套用半硬质阻燃管埋地敷设?还是说应该套钢管暗配?套钢管暗配2-1140子目,钢管主材费另计。
2015-04-08 23:22:29
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看