• 锅炉水冷屏管道施工 求教套定额问题 预算

    1、水冷屏导气管,两侧各2根共4根;Ф108*4.5(更换)36米。 2、水冷屏下降管,两侧各一根共2根;Ф133*6(更换)26米。 3、前墙水冷壁导气管,共4根,Ф108*4.5(修复)8米。 以上施工内容里金属材质均为20G5310-85锅炉管.包工包料 这些都套什么定额阿 跪谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套定额工业管道工程内的相应子目

    2015-04-08 08:35:44 

  • 已采纳

    锅炉水冷壁属于压力管道,你的施工单位是否具备压力容器制作资质呢。

    最好由厂家处理,更换好做可以参考管道安装子目但是检测比较麻烦的

    2015-04-08 09:10:37 

  • 已采纳
    建议你查看检维修定额,选取适当的定额子目

    2015-04-14 21:53:50 