潇灿子 2015-04-08 09:47:50 | 广东省 安装 | 18669查看 2回答
电缆手孔井管、线 预留问题
(1)经过电缆手孔井,算管时,是直接按穿过电缆手孔井计算?还是要预留多少管?(2)电缆手孔井里面的电缆要预留多少才合适?到底要不要预留?还是只算一个“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉”系数即可?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.配管不扣除电缆手孔井所占的长度;
2.电缆手孔井内电缆是需要预留的,电缆在穿过手孔井时,敷设方法为从进口处沿井壁环绕敷设至出口,具体见下图:
3.另外再计算“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉”系数2.5%。
2015-04-08 11:50:53
-
(1)经过电缆手孔井,算管时,是直接按穿过电缆手孔井计算?还是要预留多少管?没有相应的规定,一般不预留,主要是便于穿线
(2)电缆手孔井里面的电缆要预留多少才合适?到底要不要预留?不需要
还是只算一个“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉”系数即可 是的,考虑1.025
2015-04-08 11:02:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看