• 关于混凝土量添加剂的疑问

    如图一所示,假如地下室覆土部分的顶板需要添加外加剂,含量是水泥用量的10%。我套取了6-207定额以后,把混凝土材料换成预拌防水混凝土P6(泵送型) C30。假如定额混凝土量算下来是100立方。那是不是用这个定额量100立方,乘以这个混凝土配合比里面的水泥含量,就是所需的外加剂数量,对吗。但是我在14定额附1012开始找这个混凝土配合比,找了半天也没有找到80212305的配合比,大神们能帮忙看下吗。谢谢

    套取

    顶板

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    假如地下室覆土部分的顶板需要添加外加剂,含量是水泥用量的10%。我套取了6-207定额以后,把混凝土材料换成预拌防水混凝土P6(泵送型) C30。假如定额混凝土量算下来是100立方。那是不是用这个定额量100立方,乘以这个混凝土配合比里面的水泥含量,就是所需的外加剂数量,对吗【不对,正确的是,混凝土工程量*配合比含量*10%=外加剂的量】。但是我在14定额附1012开始找这个混凝土配合比,找了半天也没有找到80212305的配合比【商品混凝土定额书没有配合比的,预算时直接查下面截图的石子粒径和混凝土强度等级C30,查混凝土配比,结算时以商品混凝土的配合比单为依据,一般商品混凝土进场都要提供配合比报告单的】