xinjizxm 2013-02-01 13:44:37 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 490查看 6回答
关于工程设置中的楼层缺省钢筋设置里的抗震等级
工程抗震等级是四级。 见图。 其他构件,软件都默认的是四级抗震,唯独现浇板和非框架梁是非抗震,请问原因。谢谢! 祝新年快乐,万事如意!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、其实你问的是设计方面的问题 2、框架梁按抗震等级设计后,非框架梁的支座是框架梁,是不需要再按抗震等级设计的(只要框架梁抗震等级是安全的,非框架梁自然是安全的) 3、柱子按抗震等级设计后,板是支撑在柱上的,所以也是不需要再按抗震等级设计的(只要柱抗震等级是安全的,板自然是安全的)
2013-02-02 16:46:48
-
根据11G101-1第86页,非框架梁的锚固是Lab,11G101-1第92页,现浇板的锚固是Lab,而Lab是非抗震构件的锚固长度的表示,所以软件默认的也是按照图集来的,图集编制依据是《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
2013-02-04 13:59:23
-
抗震时,是出现水平现象的,板是不受水平震作用的,所以是非抗震
2013-02-01 14:11:37
-
你好!不管工程抗震等级是几级,非框架梁和现浇板都是非抗震构件,所以软件就默认的是非抗震。 如果图纸有特殊说明要求现浇板或非框架梁按抗震要求施工,则可以自己手动设置为某一种抗震等级。
2013-02-01 14:41:48
-
现浇楼板就是不抗震的
2013-02-01 13:52:34
-
看看图纸,图纸上要是没有说明,可以不用调整,默认为非抗震的,
2013-02-01 15:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看