红尘净土 2015-04-09 18:15:03 | 山东省 安装 | 7700查看 3回答
SC32的电缆保护管套什么定额合适?
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套安装定额第二册里面的电气配管定额子目;电缆保护管在定额说明里面规定只有保护管的管径大于等于DN100以上的才可以套电缆保护管定额子目,以下的要套电气配管定额子目。
2015-04-09 18:25:20
-
SC32的电缆保护管套什么定额合适?套2-1223子目,主材费按市场价计算。
2015-04-09 19:13:36
-
SC32的电缆保护管套什么定额合适?
——:这个要看您的使用部位的
SC是钢管,是看您是砖混结构还是框架结构
还是埋地
您在第二章2-1190以后查询
2015-04-09 18:34:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看