    对量过程中发现红圈构造筋没伸入支座锚固,黄圈上下部钢筋没有锚固的位置不一样。问题1:构造筋是否需要伸入支座,如果需要我应该怎样修改; 问题2:上下部钢筋是否需要锚固到支座异形暗柱外侧纵筋内侧。 (构造筋是通过“生成侧面钢筋”整楼生成的;梁是通过CAD识别功能识别的)

    整楼生成

    外侧纵筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对量过程中发现红圈构造筋没伸入支座锚固,黄圈上下部钢筋没有锚固的位置不一样。问题1:构造筋是否需要伸入支座,如果需要我应该怎样修改; 问题2:上下部钢筋是否需要锚固到支座异形暗柱外侧纵筋内侧。 (构造筋是通过“生成侧面钢筋”整楼生成的;梁是通过CAD识别功能识别的)

    答:》》》梁识别后还需在属性中修改的,首先要看设计要求,再看11G关于梁的要求,侧面筋有抗扭和构造之分的。如果设计不明确,按11G处理。用一点时看一看11G吧。

    答疑解惑


    千赢官网首页登录入口服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑




    整楼生成


    2015-04-10 17:34:24 

  • 问题1:构造筋是否需要伸入支座,如果需要我应该怎样修改;

    构造钢筋是要伸入支座的,伸入支座长度是150,第一张图需要对梁重提梁跨一下

    或者你看下编辑钢筋  看是不是三维显示出问题了

    问题2:上下部钢筋是否需要锚固到支座异形暗柱外侧纵筋内侧。

    上下钢筋算法就是能直接锚固就直接锚固   不能直锚就伸入到柱边   弯折15d就可以了