alv3hao 2015-04-10 21:25:30 | 河北省 安装 | 579查看 3回答
看电气回路疑问?谢谢!
下边回路中,例如N1导线截面NH-4*6需要计算,下边的消防及过负荷回信号线(接至总线)ZRBV-4*1.5,还有下边的排烟风机手动按钮控制线是否计算NHBV-4*2.5,以及手动直启控制线NHBV-3*2.5是否计算。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸中的都要算
2015-04-11 16:03:19
-
消防及过负荷回信号线(接至总线)ZRBV-4*1.5由消防电气专业计算。其余两种线由电气专业计算。
2015-04-11 07:08:18
-
N1~N6回路导线NH-BV--4*6需要计算;
消防及过负荷回信号线(接至总线)ZR-BV-4*1.5:是接火灾报警系统的控制模块的,由消防专业根据平面图计算;
排烟风机手动按钮控制线NH-BV-4*2.5:是接消防控制室手动直接控制盘的,由消防专业根据平面图计算;
手动直启控制线NHBV-3*2.5:需要计算。2015-04-11 08:35:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看