• 看电气回路疑问?谢谢!

    下边回路中,例如N1导线截面NH-4*6需要计算,下边的消防及过负荷回信号线(接至总线)ZRBV-4*1.5,还有下边的排烟风机手动按钮控制线是否计算NHBV-4*2.5,以及手动直启控制线NHBV-3*2.5是否计算。

    截面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中的都要算

    2015-04-11 16:03:19 

  • 消防及过负荷回信号线(接至总线)ZRBV-4*1.5由消防电气专业计算。其余两种线由电气专业计算。

    2015-04-11 07:08:18 

  • N1~N6回路导线NH-BV--4*6需要计算;

    消防及过负荷回信号线(接至总线)ZR-BV-4*1.5:是接火灾报警系统的控制模块的,由消防专业根据平面图计算;

    排烟风机手动按钮控制线NH-BV-4*2.5:是接消防控制室手动直接控制盘的,由消防专业根据平面图计算;

    手动直启控制线NHBV-3*2.5:需要计算。

    2015-04-11 08:35:04 