撒旦 2015-04-11 23:02:47 | 安徽省 土建算量GCL2013 | 1201查看 1回答
脚手架,模板,和过梁 的模板计算规则 需要如何调整????
老师可否详细告知。。。。。最好配上图。。。。非常感谢您老师~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
朋友,我是江苏省的用户,我没有你们安徽的软件,无法在软件里给你实际设置,我只能告诉你,在软件的上面有个“帮助”
你点击“帮助”在下拉里点击
脚手架的设置依据
1.凡砌筑高度超过1.2m的砌体,均需计算脚手架。
2.外脚手架按外墙中心线乘以檐高以“m2”计算,不扣除门窗洞口、车辆通道、变形缝等所占面积。突出墙外超过240mm的墙垛、附墙烟囱,按图示尺寸展开长度乘以高度计算,并入脚手架工程量内。
3.同一建筑物高度不同时,按不同高度分别计算,山墙尖部分的高度应折半计算。
4.砌筑高度在3.6m以内者,按里脚手架计算;超过3.6m时,按外脚手架计算。砖柱脚手架,按柱断面周长加3.6m,乘以柱高以“m2”计算。围墙脚手架按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度,乘以围墙长度以“m2”计算。
5.现浇钢筋混凝土框架柱、梁、板均不计算脚手架。若为安装预制钢筋混凝土板者,其高度超过3.6m时,以框架部分轴线面积计算脚手架。8m以内的按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算,超过8m部分按增加层定额乘以系数0.3计算。
6.室内单独的梁、柱,可计算混凝土梁、柱脚手架,柱按外围尺寸加3.6m乘以柱的高度以“m2”计算;梁按梁的净长度乘以室内地坪至梁顶面高度以“m2”计算。高度在3.6m以上者,按外脚手架定额乘以系数0.3计算。
7.现浇钢筋混凝土剪力墙脚手架按照砌筑脚手架规则计算。
8.现浇钢筋混凝土满堂基础及深度(自设计室外地坪下)超过2m的混凝土独立基础、设备基础,均按满堂基础面积,套用满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算。
9.外装饰脚手架按设计外墙装饰长度,乘以室外地坪至装饰面顶端高度以“m2”计算。不扣除门窗、洞口、车辆通道以及原有装饰面层所占的面积。
10.室内天棚抹灰距设计室内地坪在3.6m以上时,应按楼地面中心线面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛所占的面积。满堂脚手架高度在3.6~5.2m时,计算基本层;超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计,其计算总高度不超过8m;高度超过8m的,根据确定的施工措施,费用另计。
11.室内柱面、梁面、墙面装饰高度超过3.6m,不能利用原脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架根据不同高度套用外脚手架相应项目乘以系数0.2。其中:柱面按图示结构外围周长加3.6m乘以柱的高度以“m2”计算。梁面、墙面按梁、墙净长乘以室内地坪至楼板底之间的高度以“m2”计算
三、模板工程
1.模板工程包括模板和相应的支撑。在定额套项时,与混凝土工程的套项工程量相同,均按混凝土工程的工程量直接套项。模板含量按混凝土含量综合换算计入,实际模板接触面积和相应的支撑数量与定额含量不同时不作调整。
2.现浇、预制混凝土模板工程按不同构件以复合木模板、钢支撑为主综合计入,复杂构件按木模板、木支撑综合计入,实际使用模板及支撑与本定额不同时不作调整。
3.模板的工作内容包括:清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇捣混凝土时模板的维护、拆模、集中堆放、场外运输等,木模板还包括制作、刨光,组合钢模板、复合木模板包括装箱等,实际工作内容与定额不同时不作调整。
4.现浇混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室内或外地坪至板底或板面至板底之间的高度)、梁的支模高度(即室内或室外地坪至梁底面或梁面至梁底之间的高度)和墙的支模高度(即室内或室外地坪至墙顶面之间的高度)以3.6m为准,超过3.6m的部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。增加的支撑费=超过3.6m的混凝土体积×相应定额子目的单价。现场搅拌混凝土、商品混凝土(泵送、非泵送)的模板支模高度增加费未分别列项,均按现场搅拌现浇混凝土柱、梁、板、墙支模高度增加费分别套项。
5.整板基础、带形基础的反梁或地下室墙侧面的模板用砖侧模时,可按砖胎模计算,同时应扣除相应的模板费用。