框架柱钢筋是否能同截面搭接,这样做是否符合规范要求?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳目前框架结构 抗震柱纵向钢筋施工中大部分采用电渣压力焊焊接,如果是焊接的话那么图中钢筋不符合要求,柱相邻纵向钢筋连接接头应相互错开。
2015-04-12 10:35:58
-
同截面搭接绑扎是可以的,也就是100%的搭接率,钢筋接头绑扎长度加大,为1.6倍的搭接系数,看截图同截面钢筋直径较小,可能是12的,规范要求就是要绑扎。
2015-04-12 09:20:07
-
是的,这个是典型的同截面,不符合规范..解决办法你按照50%的钢筋用电渣压力焊或机械连接,剩余50%用绑扎连接,绑扎的钢筋搭接长度不小于1.5米。
2015-04-12 09:06:24
-
不能超过一定的比例
2015-04-12 10:44:02
-
你图中钢筋传差是不合格的,要各一传一
2015-04-12 16:49:38