30****@qq.com 2015-04-12 08:41:34 | 北京市 其他专业 | 1233查看 2回答
连梁中拉筋问题
图纸中连梁为200*1300,一般拉筋都是默认的A6,为什么会出现3A6,其中3代表什么意思。连梁为200*700(900)的时候是2A6,怎么确定是2还是3的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不用管,软件自动计算。。首先连梁没有侧面钢筋是剪力墙的纵筋是通过连梁的,看下图。。
2015-04-12 09:04:25
-
你好:连梁里不管有没有输入侧面筋在定义连梁时都要输入拉筋的信息,否则软件里不会计算连梁里的拉筋的。至于是你定义了拉筋软件就会自动考虑计算是几排的。
你说的2A6、3A6是几排的意思。
2015-04-12 09:39:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看