千鸟 2015-04-14 10:18:52 | 河南省 安装 | 1822查看 4回答
关于动力系统图的问题
如下图是屋顶配电箱至风机回路的系统图和平面图。平面图中只有1条回路线,请问系统图中的现场按钮,连接防火阀的RVS线、 消防信号线以及消防硬线是否计算,其工程量是否同平面图的WPE1回路线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.平面图中的WPE1回路线只是风机的电源线(系统图中标注为WPE2)。
2.现场手动按钮线是指风机手动控制按钮盒至风机控制柜之间的连线,此平面图上未显示按钮盒的具体位置(一般安装在风机附近),建议查看暖通或消防弱电专业的图纸中是否有按钮盒的位置再计算工程量。
3.至防火阀的线路WPE2K1是风机的自锁控制线,工程量按WPE1回路长度计算。
4.消防信号线和消防硬线(连接至消防控制中心)属于消防分部工程的内容,工程量不能按照WPE1回路计算,需根据消防弱电图纸进行工程量计算,具体导线规格型号需按照消防专业的设计来采用。
2015-04-14 12:03:45
-
如下图是屋顶配电箱至风机回路的系统图和平面图。平面图中只有1条回路线,请问系统图中的现场按钮,连接防火阀的RVS线、 消防信号线以及消防硬线是否计算,都要计算的;
其工程量是否同平面图的WPE1回路线,是的。
2015-04-14 11:06:05
-
系统图给的是风机强电部分,,连接防火阀的RVS线、 消防信号线以及消防应答线在弱电图纸中,两部分工程量分别计入电气工程、弱电消防工程
2015-04-14 10:27:16
-
你好:应该需要计算。
2015-04-14 10:26:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看