• 只有收方记录、系统图及平面示意图(无法按图算量),是否可要求施工单位必须补充完整竣工图?

    一个生活小区,从低压配电室开始到各户入户为止的户表改造配电工程。合同中对工程量描述为按实计算。现施工单位结算送审(近180万),结算资料中的竣工图均为平面示意图和系统图,无法按图算量,但各回路的电缆和电线的工程量均有甲方签字确认的施工记录,以及各项目总量的收方记录单。请问这种情况,能要求施工单位必须补充可以算量的竣工图么?如果收方记录作计量依据,怎么审?不可能全部又收一次方吧。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有甲方确认的工程量就可以做为依据了。

    还要收方?

    2015-04-15 17:48:06 

  • 有甲乙双方的收方记录单,还要按图算什么。图纸只是表示线路,无须再出竣工图。