逝水无痕 2015-04-16 09:56:58 | 江苏省 安装 | 1065查看 2回答
防雷接地的疑问
如图一的说明,利用钢柱作防雷引下线(16处), 且与其它金属构件之间均应连成电气通路.。图二又说是L 是防雷接地,但是图四,防雷接地又在钢柱的位置,钢柱的位置又是混凝土柱子,那想问下大家,这个避雷引下线敷设,是套取江苏4-913,利用金属构件引下,还是4-915,利用建筑物主筋引下?因为钢柱的位置又是混凝土柱子的位置,那这个避雷引下线到底是怎么引下来的。我数了了L 防雷接地,图纸一共32处。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼上讲的对的,钢柱是用混凝土柱包起来的,所以套取利用金属构件引下。钢柱长度*32对的
2015-04-16 11:23:15
-
已采纳避雷引下线敷设套取江苏4-913利用金属构件引下定额,本工程中钢柱是直接作为避雷引下线的,工程量按钢柱长度乘以32,
2015-04-16 10:35:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看