• 给排水管道支架如何计算

    北京12定额里面,给排水管道的支架需要计算吗,定额里面包含吗?如果不包含的话,定额里面有要求,管径多大范围以上才有支架吗?图纸只说了参考 “管道支架及吊架间距及作法按 全国通用给排水标准图集 S161",那管径15,20,25,40的支架间距及支架长度应该计算多少
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    北京12定额里面,给排水管道的支架需要计算,除塑料管,定额是这样规定:


    十一、本章管道安装定额中均不含管道支架(塑料管除外),执行第四章管道支架制作安装相应子目。

    标准支架的重量,是从图集看尺寸算长度,计算重量,不标准支架按实际用量计算重量,间距参照:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

    2015-04-17 14:51:54 

  • 已采纳

    安装工程量的管道支架一般是DN32以内的管不用单独计算,在相应的定额子目中都是包括的,大于DN32的管一般是需要单独计算支架的,具体的间距需要在图集里的说明里去查一下,一般是分带保温管和不带保温管,这两种管的间距是不一样,