Brave 2015-04-17 18:32:04 | 北京市 安装 | 1378查看 3回答
水暖算量问题
请问这图纸的意思是从暖气炉出来的立管用15管径,然后水平管用管径25的意思吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸的意思是从暖气炉出来的立管25管径,然后水平干管也是用管径25的,只有到每个散热器处向下的支管(即标准立管),才用15的管径。
2015-04-18 08:48:49
-
这图纸的意思是从暖气炉出来的立管、水平管都用管径25的,散热器(暖气片)立管、水平管都用15管径的。
2015-04-17 19:38:42
-
依据图纸由暖气炉引至2.8m,2.85m标高处的供回水立管以及2.8m,2.85m标高上的供回水水平管均为DN25,其余均为DN15
2015-04-17 22:13:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看