养生有道 2015-04-18 09:33:53 | 河北省 安装 | 4985查看 3回答
接地极的工程量
用独立基础作接地极,用基础地梁的钢筋焊接,利用柱子的钢筋作引下线,请问工程量怎么计算,套那几个定额?问题补充:基础梁通长焊接是套均压环子目吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
利用基础钢筋做接地极需要用接地跨接焊接子目计算,按焊接点数做工程量。
利用柱主筋做接地引下线,按延长米计算,有专用子目。
均压环的概念不是这样的。高层建筑,没两层将外墙梁、圈梁的钢筋焊接可靠接地就叫做均压环。
不需要做任何调整,直接套子目计算就行了。
2015-04-18 09:45:55
-
基础地梁钢筋焊接工程量按设计图示以延长米计算,套用均压环定额;
利用柱子的钢筋作引下线按设计图示以延长米计算,套用防雷引下线利用柱主筋定额;
接地极利用独立基础,不需要计算
2015-04-18 10:40:57
-
2015-04-18 10:02:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看