千鸟 2015-04-20 17:22:41 | 河南省 安装 | 2384查看 5回答
电缆之间的移位敷设该怎么套定额呢
把原有电缆头截断后,把两段电缆向两边拉伸,中间增加一段电缆并增加2个电缆头用于新电缆与旧电缆相连。我套了电缆头拆除、新电缆头安装、新电缆安装,请问旧电缆项两边位移的工作内容该如何套定额呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这旧电缆是怎么个位移法,是移动位置了,那就要重新套电缆敷设,如果只是把原来电缆有储备的部分拉长,那就不用套什么了,只计算中间接头。
2015-04-20 17:48:35
-
应该没有定额,可能的话,你可以找甲方签证,不过,我猜甲方不会签。
2015-04-20 17:48:53
-
把原有电缆头截断后,把两段电缆向两边拉伸,中间增加一段电缆并增加2个电缆头用于新电缆与旧电缆相连。我套了电缆头拆除、新电缆头安装、新电缆安装,请问旧电缆项两边位移的工作内容该如何套定额呢?
答:原有电缆头截断后,把两段电缆向两边拉伸要套接线端子拆除,因为电缆头制作好后跟设备连接的是端子,所以这个套端子拆除是正确,拉伸电缆和增加电缆要套电缆敷设,中间增加的电缆头要套电缆头制安子目
2015-04-20 19:17:40
-
计算两端电缆头拆除,两端电缆拆除,另计算中间电缆头2个,电缆端头2个,中间电缆敷设,计算主材费,两端电缆另计算敷设,不计算主材。
2015-04-20 22:09:54
-
中间头另计,电缆移位,按安装费用,不计主材。就是增加部分计人、材、机。移位部分只记安装费。干活要有报酬的。不能白干呀
2015-04-21 08:36:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看