ma****@163.com 2015-04-21 15:20:25 | 河北省 其他专业 | 951查看 3回答
请帮忙看看这两张系统图
第一张图表示了同第二张图配电箱的管线,可第二张图里每层的疏散照明里两条线是一起走么?算几根线啊,不一起走上边的怎么配管?还有L1消、L2消都是什么意思啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一张图表示了同第二张图配电箱的管线,可第二张图里每层的疏散照明里两条线是一起走么?算几根线啊,不一起走上边的怎么配管?还有L1消、L2消都是什么意思啊?
1,第二张图里每层的疏散照明里两条线是一起2,4根线的(正常电源3根、消电--应急照明1根火线)
3,L1消、L2消都是消防应急电源的相线(火线)--在照明灯具处与L1、L2相连形成应急回路。
2015-04-21 16:22:02
-
应急照明里的两根线都要计算,这里的应急照明是两路供电,各走各的管。L1消、L2消是消防用电接在不同的相线上(L1、L2是不同的两条相线)。
2015-04-21 15:52:01
-
第二张图里的应急照明里的两根线都要计算,这里的应急照明是两路供电。第二张图没有标注走同一根管,但是按第一张系统图的意思,配线为同管(一根SC20管)。L1消、L2消是消防用电接在不同的相线上(L1、L2是不同的两条相线),为了达到三相平衡用的。希望可以帮到你
2015-04-21 16:23:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看