叶子 2015-04-22 08:27:52 | 山东省 安装 | 8131查看 5回答
如图风机盘管的工程量需要计算哪些?如何计算
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照一台机组计算:
1、风机盘管安装:1台
2、镀锌钢板通风管道(长+宽)*2*通风管道长度。
3、散流器安装2个。
4、镀锌钢管DN20按管道中心线长度计算。
5、PVC塑料管凝结水管DN20按管道中心线长度计算。
6、铜闸阀DN20:2个。
7、铜过滤器DN20:1个。
8、铜电动二通阀DN20:1个
9、软管DN20:2根
10、风机盘管支架
11、风机盘管支架防腐
12、帆布软连接
13、回风口
14、镀锌钢板通风管道接口角钢防腐
2015-04-22 22:53:11
-
需要计算:风口、风管、散流器、阀门。
2015-04-22 08:35:06
-
风机盘管的工程量需要计算风管、出回风口、散流器、风机盘管、及进出风机盘管的冷冻水管和凝结水管。
2015-04-22 08:50:10
-
1、风机盘管安装
2、风管制安800*200
3、软连接制安
4、回风口安装、送风口安装
5、供回水管道安装、阀门安装
2015-04-22 08:51:01
-
计算如下工程量:1、风机盘管安装按安装方式不同以台为计量单位。
2、风机盘管配管800*200按周长乘以管道中心线长度计算。
3、出回风口安装以个计算。
4、进出风机盘管的冷冻水管及凝结水管按管道中心线长度计算
5、散流器以个计算。
6、阀门以个计算。
2015-04-22 08:57:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看