84****@qq.com 2015-04-22 14:22:03 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1013查看 2回答
剪力墙遇到暗柱覆盖画时出现的问题
剪力墙遇到暗柱应该是得覆盖暗柱画的,这我也试过了,对于两端暗柱是矩形的剪力墙钢筋量确实没变化,可是遇到两端暗柱是L型或者T型时,钢筋量在覆盖或不覆盖暗柱上就有变化了,比如下方的图片:图片一,剪力墙分别画到两端暗柱内侧,钢筋量为80.321KG,图片二,剪力墙画到L型转角处并向右拐弯继续覆盖画,这时钢筋量变为80.068KG,图片三,不仅如此,L型转角处覆盖暗柱的一小段剪力墙(这段剪力墙时完全位于暗柱内部哦!!!!!)也出现了钢筋量1.438KG。 这样不是遇大家通常说的剪力墙遇到暗柱覆盖画有矛盾吗? 请知道的朋友支个招,说说得怎么处理,谢谢大家了!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
覆盖是正确的,剪力墙的水平筋要通过暗柱。
2015-04-22 14:28:33
-
墙的绘制方式是贯通暗柱来绘制的,第二张图是没有错的
转角部分就不要用剪力墙来填充了
正常楼层 用剪力墙填充也不会计算钢筋
但是如果这剪力墙如果是跟基础连接在一起
就会算两根墙在基础的水平筋,也就是1.438KG的由来
2015-04-22 14:37:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看