虚心请教 2015-04-22 14:26:34 | 山东省 安装 | 15895查看 4回答
加压送风管和排烟风管需要保温吗
加压送风管和排烟风管需要保温吗 为什么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加压送风管和排烟风管不需要保温,因为只有空调风管制热、制冷需要保温。加压送风管和排烟风管是消防系统中的通风管,只有在火灾发生时送风排风所以不需要保温。
2015-04-22 14:39:07
-
加压送风管和排烟风管不需要保温,因为他们不是水管
2015-04-22 14:31:28
-
通风、空调系统的风管应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制,如果在管道外面保温那不是助燃了吗.保温是针对于有水的部位考虑的,有水的部位上冻,会影响正常系统的运行所以保温。
2015-04-22 15:31:36
-
加压送风管和排烟风管不存在热能损失,不需要保温,明白?
2015-04-22 14:51:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看