xcxyyq 2015-04-22 16:55:15 | 四川省 其他专业 | 986查看 1回答
关于西南图集05G701四中:烧结空心砖砌筑
关于西南图集05G701四中:烧结空心砖砌筑时应分层错缝搭接,每两皮为一循环,上下皮搭接长度200m,个别条件下搭接长度不应小于90mm。中搭接200怎么理解
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
关于西南图集05G701四中:烧结空心砖砌筑时应分层错缝搭接,每两皮为一循环,上下皮搭接长度200m,个别条件下搭接长度不应小于90mm。中搭接200应该是设计错误,这里的砖长才190,前面说明当中就有,应该是120才对。
2015-04-22 17:22:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看