千鸟 2015-04-23 11:59:15 | 河南省 安装 | 7654查看 1回答
关于配电箱自动投入装置的调试问题
1、我的理解是并不是所有的双电源配电箱都套此调试,只有当配电箱中含有自动投入装置的双电源配电箱才计算,对吗? 2、如果是的话请问这个自动投入装置在图纸中什么样子呢?能否截个图参考一下。 3、事故照明切换装置调试是指能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统,请问图纸上出线那些元素才会计算此调试呢?能否截个图参考一下?感激不尽!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、我的理解是并不是所有的双电源配电箱都套此调试,只有当配电箱中含有自动投入装置的双电源配电箱才计算,对吗?
答:是的
2、如果是的话请问这个自动投入装置在图纸中什么样子呢?能否截个图参考一下。
答:就是个双电源开关;
3、事故照明切换装置调试是指能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统,请问图纸上出线那些元素才会计算此调试呢?能否截个图参考一下?感激不尽
答:现在几乎没有交直流切换了,基本都是交流切换。
2015-04-23 12:32:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看