ss 2015-04-24 15:14:51 | 河南省 安装 | 1092查看 1回答
河南08定额地暖盘管
河南08安装采暖系统地暖盘管:图纸中标注盘管间距分为300mm、200mm同时也标注了长度,在套定额时如果分间距套,定额里的管道数量将比图纸上的管道数量多很多,我现在没有分间距均是按300mm套的定额,其中定额里的管道数量比图纸上的管道数量稍微多一点。请问套定额时是按照间距套还是管道长度来确定间距?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图纸管道长度确定间距。把定额中的的管道换算为实际图纸量
2015-04-24 15:47:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看