趁时光还在~ 2015-04-24 20:50:29 | 广东省 安装 | 3537查看 6回答
插座线路采用哪种方式敷设?
插座回路是沿墙和顶棚敷设的,插座距地高度是0.3米,楼层高3.3米。那么插座是采用复管复线的方式(图中第一种)安装还是采用接线盒的形式(图中第二种)安装呢?一般插座回路为了维修方便都是采用复管复线(图中第一种)的方式,然而这里从顶棚到插座距离有3米,比较长?实际施工一般是怎样选择的?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插座如果距离地面的高度小于距离顶棚的高度,一般走地面敷设,敷设方式按第一种方法
2015-04-25 10:32:44
-
实际施工一般是沿墙或地面布管的。
2015-04-24 21:04:35
-
两种方法哪种都不对,第二种绝对禁止; 做造价虽然小学毕业就可以,但规范还是要看看; 截图中的插座应该从地面连接。
2015-04-24 21:13:04
-
做报价应该根据设计要求(规范没有要求插座配管必须在地面敷设)进行工程量的计算,即采用第一种方式,实际施工为方便施工和降低成本,并联的插座一般均采取第二种方式进行
2015-04-25 08:47:00
-
一般是从地面和墙面敷设,敷设形式如图。如果地面有特殊情况不允许走管或不能,能走墙还是墙面刨沟走管。很少你这样走线。
2015-04-25 09:03:13
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看