liao297883781@163.com 2015-04-27 09:22:02 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1689查看 1回答
层高3.7首层柱箍筋根数计算公式求解释
层高3.7、柱纵筋14、砼C50、三级抗震、用软件定义出来的的计算公式为Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(2104/100)+1、2.3*48*14/min(5*14,100)是什么意思?2104/100是什么意思?都是怎么由来的?求老师解释
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2.3*48*14/min(5*14,100)是什么意思?搭接区域的箍筋加密,
2104/100是什么意思?(3700-50-2.3*48*14)=2104非搭接区域的箍筋范围,100是间距2.3是2个搭接长度加0.3倍的间隔你的说明【砼是C50看看你的柱子砼是C50的么,看柱属性的抗震等级是不是三级】
14的纵筋是HRB400输入软件的时候符号是C ,
这个48应该改为41=28d*1.05(HRB400三级抗震的锚固)*1.4倍(50%搭接修正);
2015-04-27 10:35:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看