蓝魔泪 2015-04-27 15:24:38 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 36750查看 5回答
植筋根数计算
当砌体加固钢筋需植筋是,其根数的计算,包括砌体加固筋及砌体通长筋。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体加筋需要植筋的根数,在软件里直接计算不出来,可以在布置完砌体通长筋后,一般都是选择手算,就是在图形里数一下砌体墙和砼墙或柱接触的有多少处,按层高计算一下有几排筋,也不难计算,要么就用圈梁布置可以计算出植筋根数,在工程设置里将“填充墙与圈梁端部连接构造”选择“植筋”,将圈梁的主筋定义为2A6,并标注记号,计算后只是看植筋的根数,把带记号的筋减掉。
2015-04-27 16:41:09
-
1.定义砌体加固筋的时候,选择植筋,计算汇总以后,在报表里选择有植筋的报表。2.砌体通长筋采用植筋的方式,计算植筋时,把植筋和通长筋分开设置——也就是说砌体通长筋在定义砌体墙构件时在属性框里输入通长筋信息,然后再定义一次砌体加筋,植筋用砌体加筋来设置,在砌体加筋中选择形式,在加筋栏中输入根数及间距(请参见截图),在计算设置中按实际输入锚固长度,把名称定义为植筋,汇总信息输入为植筋,汇总计算后,就可以把植筋在报表中显示出来了。
2015-04-27 15:53:14
-
你是要计算砌体加筋的根数是吧,这个就是从底部500起没隔500一道,如果使用的是加气块要根据加气块的高度调整一下间距
2015-04-27 15:50:42
-
砌体加筋和砌体通长筋是一样性质的
都是连接主体框架和二次结构的整体性砌体加筋:根据抗震要求设置的在墙体与柱子的连接处伸入砌体一定长度(一般1000mm)的砌体拉筋,这个是在设防烈度是6°以下的时候设置的
砌体通长筋:沿墙体长度通长设置的拉筋;当设防烈度超过6°的时候,砌体加筋就设置成砌体通长筋
所以砌体加筋和砌体通长筋不会重复布置的
两者布置都是按间距500来布置的
布置范围从板底到梁底这段距离
你就用墙净高/500来计算就行了
2015-04-27 15:51:43
-
砌体加固筋植筋数量的计算,在钢筋软件中可以计算:1、在计算设置中处理圈梁、过梁、篮板等构件的锚固方法设置为植筋;2、自动生成砌体加固筋的时候,把框架柱上的加固筋设置为植筋方式并修改砌体加固筋深入墙体的长度、构造柱上的加固筋删除。汇总计算后在报表中可以查看不同规格直径的钢筋的植筋数量。
2015-04-27 22:29:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看