• 厂房电缆照明问题

    1.图纸说明:厂房内由配电箱至第一盏工厂灯采用铜芯电缆沿桥架敷设,出桥架后穿DN25焊接钢管沿梁明敷。由第一盏工厂灯往后采用铜芯塑料线BV-450/750V-3x2.5mm2穿DN25焊接钢管沿梁明敷。其余场所照明导线均为BV-450/750V-3x2.5mm2 2.配电箱回路中标注YJV-3*2.5连接三盏灯和三个开关。 问题:1.到底是在一盏灯之前是电缆后边是电线还是按系统图都是电缆 2.开关是按电缆还是什么线? 3.这是钢结构厂房,线路是往下返2.8米到灯 然后1.3米到开关在上返找下一个灯还是怎么走?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.到底是在一盏灯之前是电缆后边是电线还是按系统图都是电缆

    第一盏灯之前是电缆后边是电线哦;

     2.开关是按电缆还是什么线?

    开关就是开关 不是线和电缆哦;

     3.这是钢结构厂房,线路是往下返2.8米到灯 然后1.3米到开关在上返;到下一个灯还是这样走;

    2015-04-27 17:18:51 

  • 你好照明系统一般都是电线,很少用电缆