逝水无痕 2015-04-27 21:49:19 | 江苏省 安装 | 2429查看 3回答
关于有线电视系统图
图一图四是有线电视线系统图,图二是整个楼层。图三是左边两户。问题1,图四,2[6(SYWV-75-5)PC50]-WE,这个是不是说一共有2根PC50的管子,从地下室上来,刚开始每根管子里面是6根SYWV-75-5的线,到了一层以后,分出两根SYWV-75-5的线,到左右户所在的家庭多媒体箱子。比如图三,有一根线到家庭多媒体箱子以后是不是又分出了两根SYWV-75-5的线到各自插头?我的理解对吗,谢谢大家的回答。也就是每户在弱电井里面只有一根SYWV-75-5的线,通过楼层的楼层解码器箱到家庭多媒体箱子以后,再分出了两根。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一图四是有线电视线系统图,图二是整个楼层。图三是左边两户。
问题1,图四,2[6(SYWV-75-5)PC50]-WE,这个是说一共有2根PC50的管子,从地下室上来,刚开始每根管子里面是6根SYWV-75-5的线,到了一层以后,分出两根SYWV-75-5的线,到左右户所在的家庭多媒体箱子。比如图三,有一根线到家庭多媒体箱子以后是又分出了两根SYWV-75-5的线到各自插头,你的理解对的,也就是每户在弱电井里面只有一根SYWV-75-5的线,通过楼层的楼层解码器箱到家庭多媒体箱子以后,再分出了两根。
2015-04-27 22:26:35
-
同意楼上的回答。
2015-04-28 05:36:46
-
理解的正确。2[6(SYWV-75-5)PC50]-WE,这个是指2根PC50的管子,每根管子里面是6根SYWV-75-5的线,到了一层以后,分出两根SYWV-75-5的线,到左右户所在的家庭多媒体箱子。有一根线到家庭多媒体箱子以后是不是又分出了两根SYWV-75-5的线到各自插头。也就是每户在弱电井里面只有一根SYWV-75-5的线,通过楼层的分支器,再分出了两根。
2015-04-27 22:27:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看