xxlong 2015-04-28 10:20:33 | 重庆市 安装 | 18197查看 2回答
关于消防水管穿墙套管的问题 穿墙 不是穿楼板!
如题,消防管道水平方向 在穿砌体墙的时候 是否要加套管,别tm来什么 按设计要求来,现在 没有设计要求,我就按一般的 常规的 考虑,也别来什么刚性防水套管。就是常规的 每层楼水平管道穿 墙需要敷设套管么?如果要敷设,那么这个套管和竖直方向上穿楼板套管有什么区别呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防管道水平方向 在穿砌体墙的时候 必须加套管的,消防管道穿每层楼板 也必须加设套管。竖向与水平套管区别不大,竖向套管安装时要固定措施,如在套管上焊水平钢筋,用于防止套管掉到下一层。水平管不用,只要在套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。即可
套定额套一般套管安装制作即可
依据是:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002第3.3.13条: 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶
部应高出装饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面
50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道
之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与
管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
2015-04-28 10:52:12
-
不管水平穿墙还是垂直穿楼板,都套穿墙套管就可以了,按个计算工程量。
2015-04-28 10:51:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看