大声欢笑 2015-04-29 00:03:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1725查看 1回答
有关柱插筋问题
如图。图纸上说,插筋数量同柱,那么我在节点设置选择了相应的节点。那么还有必要属性第一页面,26.27条插筋构造,插筋设置里输入吗? 第二。图纸上的独立基础底部钢筋有弯钩,而我做出来的钢筋没有弯钩,这样对吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上说,插筋数量同柱,那么我在节点设置选择了相应的节点。那么还有必要属性第一页面,26.27条插筋构造,插筋设置里输入吗?不用输入,把上层柱复制到基础层就可以,软件可以自动计算柱钢筋; 第二、图纸上的独立基础底部钢筋有弯钩,而我做出来的钢筋没有弯钩,这样对吗,正确的,图纸只是示意,若为一级钢筋的软件会自动计算弯钩,二、三级钢筋就不带弯钩。
2015-04-29 06:32:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看