小飞 2015-04-29 09:08:04 | 河北省 其他专业 | 946查看 3回答
河北2012定额中外脚手架问题
有一栋住宅楼,假如有如下两种情况: 1、外墙基本都是砼墙,由于砼模板中已经考虑了模板中支撑和脚手架操作系统,这种情况下套定额还用套外墙双排脚手架吗? 2、如果外墙加气块墙体比较多,这时是否应该套取外墙双排脚手架?那外墙的加气块墙体还用套砌筑脚手架吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是计算了综合脚手架的工程 这里就不需要计算脚手架了,如果是计算单项脚手架的工程,这两种情况都需要计算双排外架,但是每个部位只能计算一次的;
2015-04-29 09:13:23
-
1.高度超过1.2米的需要计算脚手架费用
2.外墙加气块墙体比较多,外墙按总高度计算一次双排脚手架费用即可。
2015-04-29 09:15:16
-
有一栋住宅楼,假如有如下两种情况: 1、外墙基本都是砼墙,由于砼模板中已经考虑了模板中支撑和脚手架操作系统,这种情况下套定额还用套外墙双排脚手架吗?要套的,如果是高层一般下面的一层至四层或五层套双排脚手架,上面的都是悬 挑脚手架的。还要计算装饰脚手架就是吊蓝的啦。这都是外墙的
2、如果外墙加气块墙体比较多,这时是否应该套取外墙双排脚手架?加砌块都是从内砌的,所以得套内墙砌筑脚手架
那外墙的加气块墙体还用套砌筑脚手架吗?在内砌套内墙砌筑脚手架。
2015-04-29 09:12:48